Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Did67 » 18/03/18, 10:37

Tudo isso converge para uma desproporção na proporção de pellets / ar de combustão, pelo menos em determinados momentos. Não há ar suficiente (ou muito pellets). A combustão é sufocada, fuma e deposita fuligem. Nela, estaremos de acordo.

Essa é a razão!

a) Eu não acho que seja provável que haja "muitos" pellets; é o parafuso de alimentação que dose: funciona ou não funciona ...

b) parece-me, portanto, provável que não haja ar suficiente às vezes.

E lá, nós apenas passamos por muitos parâmetros:

- ar no quarto: tínhamos era bom (porta da garagem aberta, não muda nada)
- sobrepressão na chaminé devido ao vento: foi dito que não
- obstáculo "em algum lugar" na chaminé: dissemos não, porque às vezes funciona
- permanece basicamente o caminho do ar nos trocadores: a priori, você abriu, e não foi incalculado; a priori, o mecanismo de limpeza dos "turbuladores" funciona?
- mais e mais, parece estar circunscrito ao lado do torcedor: rebaixamento de regime?

1) Ou também é falho (isso aconteceu uma vez no meu: atrás do flange, que carrega as aletas, o bistre tinha se acumulado, ele "esfregou" contra o flange, então a velocidade do ventilador estava baixa desmontagem e "passagem" atrás do flange com pedaços de papelão cortados em tiras resolveram o problema.
2) Vassouras ??? (mas dois anos e meio parece curto - a expectativa de vida é muito mais importante - depois que você nunca está a salvo de um defeito e desgaste anormal)
3) Eletrônica: bug na placa eletrônica que impulsiona isso e calcula continuamente a velocidade necessária para enviar o comando ...
0 x

Axoul
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 28
Inscrição: 17/02/18, 21:13

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Axoul » 27/03/18, 06:57

Eu virei o ventilador para fora da caldeira e parece estar funcionando bem (sem barulho e limpo o suficiente). Há bistre acumulando em sua localização, então eu limpo de novo, mas não mudo de verdade.

A placa do queimador está cheia de pellets, mas queima um pouco de um lado. Sabendo que o ar deve passar por pequenos furos neste prato que pouco pode ser jogado não?
O parafuso que traz as pelotas gira quase constantemente, as pelotas nem têm tempo para queimar e se acumulam em casa.
Qual é o elemento que gerencia o pellet feed?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 11760
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 3716

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Did67 » 27/03/18, 09:04

O parafuso de alimentação e os ventiladores são gerenciados por uma placa eletrônica.

Mais uma vez, não conheço o SMART. No meu, funciona com um "intervalo de tempo": como "impulso elétrico de 2 segundos" seguido de uma pausa de 5, etc ... Os dois tempos variam (mais ou menos tempo de parafuso ou mais ou menos tempo de pausa) dependendo da demanda, da fase de combustão ...

Atenção, durante um arranque a frio, eu também tenho um fornecimento contínuo, para encher o queimador. A caldeira está então na "fase de ignição 1", seguida da fase "ignição 2" (onde ainda sobrevive, mas a alimentação seca), antes de mudar para o modo "normal" (onde o ar e os pellets são modulados). Tudo isso é determinado pelas temperaturas da lareira e da fumaça.
0 x
Philippe Schutt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 1518
Inscrição: 25/12/05, 18:03
Localização: Alsácia
x 7
contato:

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Philippe Schutt » 30/03/18, 13:57

Você pode certificar que nem a entrada de ar nem a chaminé estão bloqueadas?
Você passou uma escova por toda a chaminé e viu passar?
O que você gosta de fumar?
cheira a chaminé entupida ou muito fria
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 11760
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 3716

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Did67 » 30/03/18, 14:09

Se eu não confundo "casos", é uma SMART, uma condensação de Okofen. O duto está frio (na saída da caldeira, é cerca de 35 ° C, dependendo da modulação).

É, portanto, uma caixa de aço inoxidável (pinga).

E a extração de gases é, portanto, pulsada.
0 x

Philippe Schutt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 1518
Inscrição: 25/12/05, 18:03
Localização: Alsácia
x 7
contato:

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Philippe Schutt » 30/03/18, 17:04

então, apenas um plugue físico permanece, se um elimina o plugue por uma massa de ar frio.
a menos que a mensagem "vento de fumaça" signifique que o extrator está com defeito, o que também é possível.
De fato, geralmente há uma medição da velocidade de rotação no extrator, e se a velocidade requerida não for atingida ou se a velocidade medida for aberrante, a máquina entra em erro. Alguém tem uma lista de mensagens de erro e seus significados?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 11760
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 3716

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Did67 » 30/03/18, 17:14

No "Pellematic", é um fã de origem alemã EBM-PAPST. Lembro-me que alguém tinha postado em um fórum um eixo ligeiramente torcido devido a um desequilíbrio devido a um depósito de bistre ...
0 x
Philippe Schutt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 1518
Inscrição: 25/12/05, 18:03
Localização: Alsácia
x 7
contato:

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Philippe Schutt » 30/03/18, 17:40

sim, encontramos o EBM em muitos fabricantes e geralmente com sensor de velocidade.
Eu suspeito que esse sensor dá um valor muito alto, então a placa tenta desacelerar, o que causa a falta de ar.
E desde que o valor não se encaixa dentro do intervalo aceito, é errôneo.
0 x
Axoul
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 28
Inscrição: 17/02/18, 21:13

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Axoul » 02/04/18, 23:17

Eu tenho uma lareira de aço inoxidável e não é entupir.
No entanto, eu reinicio a caldeira e tenho a impressão de que a fumaça cai quando sai da chaminé. Em seguida, ele se acumula no queimador e o fogo engasga.
A fumaça fica estagnada e tem dificuldade de sair do duto.
Pense que a fumaça é muito fria?
0 x
Axoul
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 28
Inscrição: 17/02/18, 21:13

Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler

não lu mensagempela Axoul » 09/04/18, 14:46

Eu limpei todo o duto, ventilador, lareira etc novamente, vira meio dia e rebels ..
Eu testei com outros pellets, mas nada a ver
Tenho a impressão de que há muito pellets e que eles não têm tempo para queimar corretamente.
Existe um cenário?
0 x