Tudo isso converge para uma desproporção na razão pellet / ar de combustão, pelo menos em determinados momentos. Não há mais ar suficiente (ou muitos pellets). A combustão sufoca, fuma e deposita fuligem. Sobre isso, estaremos de acordo.
É por isso que!
a) Acho improvável que haja "muitos" pellets; é a rosca que dosa: funciona ou não ...
b) parece-me, portanto, provável que não exista ar suficiente em determinados momentos.
E aí, nós apenas contornamos um bom número de parâmetros:
- entrada de ar na sala: tínhamos que era bom (porta da garagem aberta, não muda nada)
- sobrepressão na chaminé devido ao vento: dissemos que não
- obstáculo "algures" na chaminé: dissemos que não, pois em certos momentos funciona
- basicamente fica o caminho do ar nos trocadores: a priori, você abriu, e não foi encalminado; a priori, o mecanismo de limpeza dos "turbuladores" funciona?
- cada vez mais, isso parece estar limitado ao lado do ventilador: quedas de velocidade?
1) Ou também está encalminado (isso aconteceu uma vez no meu: atrás do flange, que carrega as aletas, o bistre havia se acumulado; esse "atrito" contra o flange; de repente, a velocidade do ventilador diminuiu a desmontagem e o fato de "passar" por trás do flange com pedaços de papelão cortados em tiras resolveram o problema).
2) Vassouras ??? (mas dois anos e meio me parecem curtos - acredito que a expectativa de vida é muito mais importante - depois que nunca somos imunes a defeitos e desgaste anormal)
3) Eletrônica: bug na placa eletrônica que controla isso e calcula permanentemente a velocidade necessária para enviar o comando ...
Emissão de caldeira de fumo Okofen
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
Desliguei o ventilador da caldeira e ele parece funcionar bem (sem ruídos e suficientemente limpo). Há bistros que se acumulam em sua localização, então eu limpo novamente, mas não mudo de verdade.
A placa do queimador está cheia de pellets, mas queima apenas de um lado. Sabendo que o ar deve passar por pequenos orifícios nesta placa, pouco pode ser reproduzido, certo?
O parafuso que traz de volta os pellets gira quase permanentemente, os pellets nem sequer têm tempo para queimar e se acumulam na lareira.
Qual é o elemento que gerencia o pellet feed?
A placa do queimador está cheia de pellets, mas queima apenas de um lado. Sabendo que o ar deve passar por pequenos orifícios nesta placa, pouco pode ser reproduzido, certo?
O parafuso que traz de volta os pellets gira quase permanentemente, os pellets nem sequer têm tempo para queimar e se acumulam na lareira.
Qual é o elemento que gerencia o pellet feed?
0 x
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
O parafuso de alimentação e os ventiladores são gerenciados por uma placa de circuito eletrônico.
Novamente, não conheço o SMART. No meu, funciona com um "intervalo de tempo": como um "pulso elétrico de 2 segundos" seguido de uma pausa de 5, etc ... Os dois passos de tempo variando (mais ou menos tempo de parafuso ou mais ou menos tempo de pausa) dependendo da demanda, fase de combustão ...
Atenção, durante o arranque a frio, também tenho um abastecimento contínuo, para abastecer o queimador. A caldeira encontra-se então na “fase de ignição 1”, seguida da fase de “ignição 2” (onde ainda ventila, mas a alimentação seca), antes de passar para o modo “normal” (onde o ar e os pellets são modulados). Tudo isso é determinado pelas temperaturas da lareira e da fumaça.
Novamente, não conheço o SMART. No meu, funciona com um "intervalo de tempo": como um "pulso elétrico de 2 segundos" seguido de uma pausa de 5, etc ... Os dois passos de tempo variando (mais ou menos tempo de parafuso ou mais ou menos tempo de pausa) dependendo da demanda, fase de combustão ...
Atenção, durante o arranque a frio, também tenho um abastecimento contínuo, para abastecer o queimador. A caldeira encontra-se então na “fase de ignição 1”, seguida da fase de “ignição 2” (onde ainda ventila, mas a alimentação seca), antes de passar para o modo “normal” (onde o ar e os pellets são modulados). Tudo isso é determinado pelas temperaturas da lareira e da fumaça.
0 x
- Philippe Schutt
- especialista Econologue
- mensagens: 1611
- Inscrição: 25/12/05, 18:03
- Localização: Alsácia
- x 33
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
Você pode certificar que nem o suprimento de ar nem a conduta estão bloqueados?
Você passou uma escova por todo o comprimento da chaminé e a viu sobressair?
O que você tem como conduto?
cheira a chaminé entupida ou muito fria
Você passou uma escova por todo o comprimento da chaminé e a viu sobressair?
O que você tem como conduto?
cheira a chaminé entupida ou muito fria
0 x
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
Se eu não confundir "os casos", é um SMART, portanto, um Okofen condensador. O duto é frio (na saída da caldeira fica em torno de 35 ° C, dependendo da modulação).
Portanto, é um tubo de aço inoxidável (goteja).
E a extração de gás é, portanto, pulsada.
Portanto, é um tubo de aço inoxidável (goteja).
E a extração de gás é, portanto, pulsada.
0 x
- Philippe Schutt
- especialista Econologue
- mensagens: 1611
- Inscrição: 25/12/05, 18:03
- Localização: Alsácia
- x 33
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
restará apenas um plugue físico, se o plugue for removido por uma massa de ar frio.
a menos que a mensagem "fumaça do vento" signifique que o extrator esteja com defeito, o que também é possível.
De fato, geralmente há uma medição da velocidade de rotação no extrator e, se a velocidade necessária não for alcançada ou se a velocidade medida for aberrante, a máquina será posta em erro. Alguém tem uma lista de mensagens de erro e o que elas significam?
a menos que a mensagem "fumaça do vento" signifique que o extrator esteja com defeito, o que também é possível.
De fato, geralmente há uma medição da velocidade de rotação no extrator e, se a velocidade necessária não for alcançada ou se a velocidade medida for aberrante, a máquina será posta em erro. Alguém tem uma lista de mensagens de erro e o que elas significam?
0 x
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
No "Pellematic", é um leque de origem alemã EBM-PAPST. Lembro-me de que alguém relatou sobre um forum um eixo ligeiramente dobrado devido a um desequilíbrio devido a um depósito de bistre ...
0 x
- Philippe Schutt
- especialista Econologue
- mensagens: 1611
- Inscrição: 25/12/05, 18:03
- Localização: Alsácia
- x 33
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
sim, existem EBMs de muitos fabricantes e em geral com sensor de velocidade.
Eu suspeito que esse sensor dê um valor muito alto, então o cartão está tentando desacelerar, o que causa falta de ar.
E como o valor não cai dentro da faixa aceita, erro.
Eu suspeito que esse sensor dê um valor muito alto, então o cartão está tentando desacelerar, o que causa falta de ar.
E como o valor não cai dentro da faixa aceita, erro.
0 x
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
Eu tenho uma lareira de aço inoxidável e não é um açougue.
No entanto, reinicio a caldeira e tenho a impressão de que a fumaça cai uma quando sai da chaminé. Então se acumula no queimador e o fogo sufoca.
A fumaça estagnou e mal saiu do cachimbo.
Acha que a fumaça está muito fria?
No entanto, reinicio a caldeira e tenho a impressão de que a fumaça cai uma quando sai da chaminé. Então se acumula no queimador e o fogo sufoca.
A fumaça estagnou e mal saiu do cachimbo.
Acha que a fumaça está muito fria?
0 x
Re: Emissões de fumaça Okofen Boiler
Eu limpo novamente todo o duto, ventilador, lareira, etc, vira meio dia e rebote.
Eu testei com outros pellets, mas nada a ver
Tenho a impressão de que há muita ingestão de pellets e que eles não têm tempo para queimar adequadamente.
Existe uma configuração?
Eu testei com outros pellets, mas nada a ver
Tenho a impressão de que há muita ingestão de pellets e que eles não têm tempo para queimar adequadamente.
Existe uma configuração?
0 x
Voltar para "Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ..."
Quem está online?
Usuários navegando neste forum : Google Adsense [Bot] e os hóspedes 267