,haw
Retorno Rolagem parar Modo automático

Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ...Emissão de caldeira de fumo Okofen

Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ... curta conforto térmico. O isolamento, a energia da madeira, bombas de calor, mas também a electricidade, gás ou óleo, VMC ... Ajuda na escolha e implementação, resolução de problemas de otimização, dicas e truques ...
Avatar de l'utilisateur
manu 38
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 18
Inscrição: 29/08/12, 18:39
Localização: Isère

Emissão de caldeira de fumo Okofen

não lu mensagempela manu 38 » 22/12/12, 19:14

Bonsoir à tous,

Tenho um problema com a minha caldeira Okofen!
Eu percebi quando voltando na noite que cheira a fumaça (importante, veja incômodo) estagnou no porão onde a caldeira está instalada. Olhando para onde veio o cheiro de fumaça, pareceu-me que veio por trás da caldeira no auge do fã de fumaça ...
Entrei em contato com meu engenheiro de aquecimento, que passou o controle de sua instalação (mas eu não estava presente!) Ele não encontrou nada concreto, ele retornará no início do ano com um técnico Okofen.
No entanto, se alguém já tivesse encontrado esse tipo de problema, estaria interessado em conhecer as soluções que foram consideradas.
Com antecedência, obrigado pela sua ajuda, e para todos, desejo uma feliz temporada de férias.

Manu
0 x

Dirk Pitt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2069
Inscrição: 10/01/08, 14:16
Localização: Isere
x 50

não lu mensagempela Dirk Pitt » 22/12/12, 20:25

falta de fumos de rascunho ou de saída entupidos com fulgor.
simplesmente abra a tampa redonda da caldeira para verificar.
0 x
Imagem
Clique minha assinatura
Avatar de l'utilisateur
manu 38
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 18
Inscrição: 29/08/12, 18:39
Localização: Isère

não lu mensagempela manu 38 » 23/12/12, 17:59

Bonsoir,

Os fumos da caldeira provavelmente foram devidos à falta de ventilação no porão após a instalação de um aquecedor de água termo-dinâmico que colocou o porão em "depressão" ...
Por outro lado, segui o conselho de Dirk Pitt, limpei toda a lareira e o prato da caldeira (anexou uma foto das peças que tirei da placa e que eu acho conseqüente depois de apenas 2 meses de começar ???).
Graças a Dirk Pitt pela sua ajuda!
Bonne soirée,

Manu



Imagem
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 11932
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 3873

não lu mensagempela Did67 » 23/12/12, 18:07

Você tinha placas desse tamanho no disco perfurado ??? Então áreas que não funcionaram corretamente ???

Nunca foi visto nos anos 5 em casa.

Presumivelmente, seu problema de fumaça era "off-road". Porque normalmente, há um "depressômetro" que mede a depressão no lar. Se não for o suficiente, o carrinho está em falta. Eu entendi na minha quando meu condensador estava entupido. Impossível fixar então virar ...

Então, acho que em casa a depressão permaneceu boa, graças a um fumaça de fãs. Mas foi depois disso que não foi mais evacuado, seu desenho sendo revertido pela depressão criada pelo seu aquecedor de água.
0 x
Avatar de l'utilisateur
manu 38
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 18
Inscrição: 29/08/12, 18:39
Localização: Isère

não lu mensagempela manu 38 » 23/12/12, 18:37

oi Did

Não no disco perfurado dentro da lareira.

Imagem


Sim, o sorteio foi invertido, o problema foi resolvido abrindo a porta da garagem.
Eu vou aproveitar os feriados para quebrar uma quebra.

Obrigado a +

Manu.
0 x

bidouille23
Grande Econologue
Grande Econologue
mensagens: 1155
Inscrição: 21/06/09, 01:02
Localização: Grã-Bretanha BZH powaaa
x 2

não lu mensagempela bidouille23 » 23/12/12, 22:12

vagabunda,

uma pequena pergunta quando você fala da placa que fala sobre o cadinho ou cai e queima a pelota ???

Se é certo, parece que é uma coisa, um amigo teve o problema com o seu fogão de pelota.

Como é granulado que você queima?

taxa de poeira?
Composição?

Dinplus?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 11932
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 3873

não lu mensagempela Did67 » 24/12/12, 11:59

manu 38 escreveu:oi Did

Não no disco perfurado dentro da lareira.
.


OK.

Eu também tenho uma "vara" de "caramelo" em torno do tubo de recuperação, perto do disco.

Eu acho que são os pellets (que chegam de baixo em Okofen), que são "aquecidos" e "caramelizados". Não é machefer.

E eu acho que, se ele se desenvolver, essas crostas são removidas pela pressão dos grânulos, trazidas no disco e queimadas como carvão ou coca-cola ... (Não falo de ldrogue, mas os antigos sabendo talvez ainda estes "ovos" de carvão comprimido e desgaseificado?).

Em qualquer caso, 5 anos, além da manutenção anual (e, se necessário, um impulso ao esvaziar a cinza se o queimador estiver frio), nunca me preocupei com nada. E isso funciona muito bem ...

Eu ficaria tentado a dizer "esperar e ver ..."
0 x
Dirk Pitt
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2069
Inscrição: 10/01/08, 14:16
Localização: Isere
x 50

não lu mensagempela Dirk Pitt » 24/12/12, 13:37

é um machefer.
Ele vem da qualidade do grânulo
Eu só tenho um ano.
desde então nada.
sem sensor de pressão na minha caldeira. Eu acho que são apenas aqueles equipados com medição caseira.
0 x
Imagem

Clique minha assinatura
bidouille23
Grande Econologue
Grande Econologue
mensagens: 1155
Inscrição: 21/06/09, 01:02
Localização: Grã-Bretanha BZH powaaa
x 2

não lu mensagempela bidouille23 » 24/12/12, 13:51

Final

ok, o pellet não cai nessas máquinas, mas é empurrado ...

Se não efetivamente, se o sedimento tiver tempo para aquecer suficientemente a lignina deve derreter e formar esta crosta

http://www.valbiom.be/files/gallery/rap ... 320328.pdf

dixit: a estrutura vítrea, o ferro mache não é vítreo

"Lignina é um polímero amorfo tridimensional composto de
Fenilpropano metilado. 31, 32, 33 Este é um polímero termoplástico que pode ser
usado com a maioria dos termoplásticos para fazer compósitos.34
Geralmente, as ligninas de madeira macia possuem uma Tg (temperatura de transição vítrea)
ligeiramente superior ao da madeira, o que pode ser explicado por uma
mais reticulado em madeiras macias. A lignina não modificada em madeira tem a Tg mais baixa
(65-105 ° C). Para ligninas modificadas, a Tg é maior: 110-160 ° C para lignina
extraído de madeira finamente moída e 124-174 ° C para lignina kraft (lenhina encontrada
no licor preto nas fábricas de celulose. 35 "


Queimaduras de Lignina (26.63 MJ / kg), portanto, nenhuma preocupação é realmente a priori.

No que diz respeito à coca :) ainda mais jovens que os antigos que conheço, ainda é usado muito no Reino Unido, em fogões de carvão.

Isso é o que eu pensei que eu sabia, a coca (eu chequei no wiki) não é de madeira, mas de carvão;), que é um mineral, então não há história de gás de madeira :) .

Mas é vítreo em aparência como lignina;).

Isso diz que não explica o cheiro da fumaça ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
mediador
mediador
mensagens: 11932
Inscrição: 20/01/08, 16:34
Localização: Alsácia
x 3873

não lu mensagempela Did67 » 25/12/12, 08:10

Sim, sim, a coca vem do carvão. Eu disse que essas "crostas", quando são arrancadas, queimam como coca-cola ...

O odor parece-me ser explicado pelo fato de que a máquina estava funcionando normalmente, o ventilador extraiu a fumaça do carrinho (que, sem ela, seria defeituosa, a depressão, na câmara de consumo, é medida permanentemente; Está abaixo de um certo limiar por um minuto, o ônibus pára).

Então, lma chauidère "extraiu".

Do outro lado, a aspiração do balão termodinâmico cria uma depressão na sala. No cnduit, o ar em vez de subir, desce ...

E assim, esta depressão criada pelo balão termodinâmico "sugou" alguns dos fumos "extraídos" da caldeira.

Então, temos de trazer ar, isso é tudo, para satisfazer o balão termodinâmico e a caldeira ...

Outra instalação "não até padrão": os fabricantes de caldeiras estabeleceram padrões para a entrada de ar, precisamente para evitar isso. E, infelizmente, muitos engenheiros de aquecimento se sente nela!
0 x


Voltar para "Aquecimento, isolamento, ventilação, VMC, refrigeração ..."

Quem está online?

Usuários no Fórum: Google [Bot] e os hóspedes 5

Pesquisas populares