,haw
Retorno Rolagem parar Modo automático

Energias renováveis: energia solarPv + microinversores = aquecer a agua ...

fotovoltaica PV fórum solar e geração de energia solar de eletricidade a partir de energia solar, radiação direta.
chris34
Eu entendo econológico
Eu entendo econológico
mensagens: 85
Inscrição: 18/08/11, 17:34

Pv + microinversores = aquecer a agua ...

não lu mensagempela chris34 » 16/07/18, 15:48

Bom Dia,
Sim ..... eu sei, não é muito normal aquecer água com PV, mas, eu estou em local isolado, com alguns painéis (1,5 Kwc), e eu tenho um tamanho muito pequeno cumulus (30 L). Em suma, atualmente aqueço calorosamente o meu cumulus com o meu cutucão. dos painéis (através de batterries, e através do interruptor programável, de modo que durante o dia). Precisão, a fim de estender o tempo de aquecimento, eu convertido, antes do cumulus 230 V 115 V, o que me permite desenhar 4 vezes menos energia em um momento T. Bem, tudo isso funciona muito bem, mas hoje, eu gostaria de desconectar as baterias de aquecimento, colocando, por exemplo, o 2 PV conectado aos microinversores conectados diretamente ao transformador. 230 / 115 V.
Minha pergunta: é melhor fazer
A) Micro-inversores PV + 230 V + transformador 230 / 115 V + cumulus ECS
Ou
B) Micro inversores PV + 115 V + cumulus ECS

Fácil, não ???? :ri muito:

Obrigado antecipadamente !!!! : Mrgreen:
0 x
Chris34

Avatar de l'utilisateur
Gaston
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 1809
Inscrição: 04/10/10, 11:37
x 63

Re: Pv + micro-inversores = calor DHW ...

não lu mensagempela Gaston » 16/07/18, 18:38

Atenção, não é possível conectar microincritores "padrão" a um resistor sem bateria ou rede.
Na verdade, eles não têm a possibilidade de ajustar sua potência de saída quando a potência de entrada diminui.
O resultado será muito decepcionante.

Você deveria passar por este tópico.

Por exemplo este modelo desenterrado por xboxman4 ajusta a tensão de saída entre 10 e 240V para variar a potência fornecida ao aquecedor de água.
Dernière édition par Gaston o 16 / 07 / 18, 18: 50, 1 editada uma vez.
0 x
Avatar de l'utilisateur
izentrop
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 2951
Inscrição: 17/03/14, 23:42
Localização: picardie
x 155
contato:

Re: Pv + micro-inversores = calor DHW ...

não lu mensagempela izentrop » 16/07/18, 18:39

Bom Dia,
Passar por um micro-inversor e um transformador para alimentar uma resistência é uma série de perdas desnecessárias. O melhor é adaptar a resistência aos PVs. Quais são as características do PV e do balão? é resistência steatite?

Para a bola, basta saber a potência no 230 V e para os PVs, tensão nominal e potência?

Gaston, é o M215 padrão? https://enphase.com/fr-fr/produits/micro-onduleurs
0 x
Temos razão para acreditar não significa que nós temos razão para acreditar.
Avatar de l'utilisateur
Gaston
especialista Econologue
especialista Econologue
mensagens: 1809
Inscrição: 04/10/10, 11:37
x 63

Re: Pv + micro-inversores = calor DHW ...

não lu mensagempela Gaston » 16/07/18, 18:53

izentrop escreveu:Gaston, é o M215 padrão? https://enphase.com/fr-fr/produits/micro-onduleurs
Pelo que vejo, é um inversor para injeção, então não funcionará fora da rede.
0 x
thibr
Eu aprendo econológico
Eu aprendo econológico
mensagens: 34
Inscrição: 07/01/18, 09:19

Re: Pv + micro-inversores = calor DHW ...

não lu mensagempela thibr » 16/07/18, 22:08

com um PVrouter deve ser possível fazer coisas se o inversor estiver suficientemente "limpo" (seno puro) para permitir a sincronização do miro-inversor
0 x


Voltar para "Energias renováveis: energia solar"

Quem está online?

Usuários no Fórum: Google Adsense [Bot] e os hóspedes 2